Prüfintervall Elektrogeräteprüfung

Hallo Bong,
wie viele Stunden biste dann daran bist du alle Geräte geprüft hast?
Bei mir unvorstellbar. Bei uns machen es die Stadtwerke, und das sehr unregelmäßig.

Friedrich
 
Ich brauche für meine Geräte ca. 1 Woche, also 5 Arbeitstage mit ca. 5-7 Stunden. Aber ausschließlich in den Ferien, da nichts dazwischen kommen darf.
 
Hallo, leider muss ich das auch selber machen .......und das dauert, Geräte jährlich, bei der EDV reicht eine zweijährige Frist.
Lass Dir doch mal ein Infoheft vom GUVV aus München schicken. Einfach dort mal anrufen.
 
Nabend,

danke für die Antworten. Ist ja immer so eine Sache, was ist EDV und wird vom Personal genutzt und 2-jährlich geprüft und was soll jährlich geprüft werden?

Habt ihr Unterschiede in der Fehlerquote bemerken können? Und was ist auffällig? Zudem wenn ihr schon ein paarmal "durch" wart, müssten doch eigentlich alle Munter geworden sein und es sollte sich weniger finden.

Wie ist eure Erfahrung?

Danke und schönen Abend.
 
Hallo, bei den bisherigen Prüfungen ist mir aufgefallen, d. meine Tageslichtprojektoren immer öfter kaputt gehen. Hier vor allem meist das Kabel, stellt man beim Messen fest. Die Stadt wollte das jetzt an Firmen vergeben, aber es ist natürlich zu teuer und so muss ich mich weiter selber durchkämpfen. Bei manchen Geräten fragt man sich nach dem Sinn der Prüfung.....
 
Hallo Friedrich,

nicht Stunden, Wochen.

Versuche das immer in den Ferien zumachen. Klappt aber nicht immer. Wir haben mal nachgefragt ob das nicht eine Elektrofirma machen kann.
Kostet aber Geld. Da ist der SHM billiger.

Gruß Bongo
 
Bei manchen Geräten fragt man sich nach dem Sinn der Prüfung.....


Ja, da muss man Mental stark sein.

Ich verstehe diese Prüferei als Dienstleistung, was sie ja eigentlich auch ist wenn sie von Fremdfirmen durchgeführt wird.

Also prüfe ich alles was ich finde und bekomme, schreibe einen Bericht und gut. Als angestellter SHM, dem das aufs Auge gedrückt wurde,

würde ich das wohl leidenschaftsloser sehen. Letztendlich kann man eigentlich nur gegenüber der Schulleitung oder dem Schulamt, bzw. den

Eltern sagen: alles geprüft, alles OK.

Aber ich habe überall genug Kunden welche die Prüferei als Beschäftigungtherapie ansehen.

Umgekehrt: in Kindertagesstätten stehen die "gerade" wenn ich was bemängel. Da geht denen der A. auf Grundeis, bei Kleinkindern ist man

vorsichtiger.

Schönen 1. Advent.
 
Hmmmm.... ich such' seit einiger Zeit nach Anhaltspunkten, wann hier die letzte Elektroprüfung war. Es liegen keine Prüfhefte von meinen Vorgängern vor. Wirklich JEDES Jahr ?!?
 
ja bei mir auch jedes Jahr, nur bei 600 Geräten dauert das alles etwas länger, da ich eine Anspruchsvolle Schulhausbenutzer habe.
Nebenbei finde ich das ein Zumutung Jemanden (SHM) solche Nebenjobs die natürlich etwas Geld kosten auf die Hausmeister abzuladen, die eh nur den ganzen Tag Kaffee trinken :D und nicht arbeiten. In der Freien Marktwirtschaft war ich damals 8 Jahre als Hausmeister tätig und dort wurde klar gesagt, Personen die keine Elektrofachkraft sind also keine Ausbildung haben, dürfen diese Geräte garnicht überprüfen. Naja wie man seine Stadt so alles unterstützen muss, ist schon fantastisch. Wäre gut wenn einige Kollegen farbenblind wären, das erspart wahrscheinlich die Geräteüberprüfung. :)
 
Unser altes Prüfgerät ist nicht mehr zugelassen. Ein neues wurdr angeschafft. Macht viel mehr arbeit. Alle Geräte müssen per PC erfasst werden und selbst neue müssen gleich erfasst werden. Auisserdem müssen die verschiedenen Prüfvarianten eingegeben werden was. Die erst Prüfungen müssen durch eine Elektrofachkraft gemacht werden.
 
KKD123
Unser altes Prüfgerät ist nicht mehr zugelassen. Ein neues wurdr angeschafft. Macht viel mehr arbeit. Alle Geräte müssen per PC erfasst werden und selbst neue müssen gleich erfasst werden. Auisserdem müssen die verschiedenen Prüfvarianten eingegeben werden was. Die erst Prüfungen müssen durch eine Elektrofachkraft gemacht werden.​

Moinsen,

sämtliche, amtlichen Prüf- und Messgeräte sind mit der Zulassung geeicht worden. Die Eichung der Prüf- und Messgeräte garantiert korrekte Messungen bzw. Ergebnisse für X Jahre. Dann sollte das Gerät zum Hersteller eingesandt werden um es wieder einzustellen und eichen zu lassen für weitere X Jahre.

Im Übrigen müssen alle BGV A3 Prüfungen nach VDE durch eine geprüfte Elektrofachkraft oder Elektrofachkraft f.f.T. durchgeführt werden.

Die neueren BGV A3 Meßgeräte mit automatischer Nummerierung im Gerät sind sehr praktisch, da die Ergebnisse einfach über eine Schnittstelle auf den PC übertragen werden. Einmalig hat man die Arbeit, alle Geräte aus dem entsprechenden Bereich mit einer eindeutigen Kennung zu versehen. Das lässt sich einfach über den Prüfaufkleber bewerkstelligen. Und im folgenden Jahr läuft man einfach alle Geräte einmal ab und überträgt die Daten auf den PC in die Datenbank. Wir haben ein Messgerät von BEHA.

Viele Grüße
Timehunter (Klaus)
 
Hallöchen,
ich darf das jetzt auch machen.Elektrogeräte, Leitern , Schultafeln u.s.w. ! Alles protokolieren . Ich schiebe das noch etwas raus,komme aber nicht drumherum . Leider ! Ich mache überall " Tüv-Plaketten" dran um den nächsten Termin nicht zu versäumen.Sowas ist nichts für mich!