Kurzantwort: Bei einem Heizungsausfall müssen betroffene Räume sofort bewertet, die Störung gemeldet und gegebenenfalls vorläufig nicht mehr genutzt werden. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister dokumentieren und sichern – sie entscheiden aber nicht allein über Unterrichtsausfall oder eine Gebäudeschließung.
Für Beschäftigte gilt die Arbeitsstättenverordnung. Sie verlangt während der Nutzungszeit eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur. Die Technische Regel ASR A3.5 konkretisiert diese Anforderung. Für Schulen nennt die DGUV-Regel 102-601 als Orientierung eine Raumtemperatur von 20 bis 24 °C. Das ist kein automatischer Grenzwert für Unterrichtsausfall, sondern ein wichtiger Maßstab für die Gefährdungsbeurteilung.
Technische Schulassistenzen: Können bei Dokumentation, Meldung, Kommunikation und – soweit beauftragt und fachkundig – bei der technischen Ersterfassung unterstützen. Sie ersetzen keinen Heizungsfachbetrieb.
Schulsekretariate: Informieren Schulleitung, Schulträger, Eltern oder externe Stellen nach der örtlich festgelegten Informationskette. Sie sollten technische Störungen nicht selbst bewerten müssen.
Schulleitung und Schulträger: Sie müssen die weitere Nutzung, Ersatzmaßnahmen, Reparaturbeauftragung und gegebenenfalls organisatorische Folgen abstimmen. Wer Unterricht verkürzt oder ausfallen lässt, richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht und den örtlichen Zuständigkeiten.
Auch ein mobiler Elektroheizer ist nicht automatisch eine sichere Lösung. Leistung, Stromkreis, Leitungswege, Brandschutz, Aufsicht und Prüfstatus müssen passen. Mehrere Geräte an Mehrfachsteckdosen können eine zusätzliche Gefahr schaffen. Solche Maßnahmen gehören mit dem Schulträger, der Elektrofachkraft oder dem Gebäudemanagement abgestimmt.
Wie ist das bei euch geregelt: Gibt es einen schriftlichen Ablaufplan für Heizungsausfall und kalte Klassenräume?
Worum geht es bei einem Heizungsausfall?
Eine ausgefallene Heizung ist mehr als ein Komfortproblem. In Klassenräumen, Büros, Aufenthaltsräumen oder Sporthallen kann die Raumtemperatur schnell so weit absinken, dass konzentriertes Arbeiten, Unterricht oder eine gesundheitlich zuträgliche Nutzung nicht mehr möglich sind.Für Beschäftigte gilt die Arbeitsstättenverordnung. Sie verlangt während der Nutzungszeit eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur. Die Technische Regel ASR A3.5 konkretisiert diese Anforderung. Für Schulen nennt die DGUV-Regel 102-601 als Orientierung eine Raumtemperatur von 20 bis 24 °C. Das ist kein automatischer Grenzwert für Unterrichtsausfall, sondern ein wichtiger Maßstab für die Gefährdungsbeurteilung.
Wer hat welche Aufgabe?
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister: Störung aufnehmen, Raumtemperatur messen und dokumentieren, technische Ansprechpartner informieren, betroffene Bereiche kontrollieren und erkennbare Gefahren melden. Eigenmächtige Reparaturen an Gas-, Elektro- oder Heizungsanlagen sind keine Lösung.Technische Schulassistenzen: Können bei Dokumentation, Meldung, Kommunikation und – soweit beauftragt und fachkundig – bei der technischen Ersterfassung unterstützen. Sie ersetzen keinen Heizungsfachbetrieb.
Schulsekretariate: Informieren Schulleitung, Schulträger, Eltern oder externe Stellen nach der örtlich festgelegten Informationskette. Sie sollten technische Störungen nicht selbst bewerten müssen.
Schulleitung und Schulträger: Sie müssen die weitere Nutzung, Ersatzmaßnahmen, Reparaturbeauftragung und gegebenenfalls organisatorische Folgen abstimmen. Wer Unterricht verkürzt oder ausfallen lässt, richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht und den örtlichen Zuständigkeiten.
Die ersten Schritte bei kalten Klassenräumen
- Störung mit Datum, Uhrzeit, Gebäude- und Raumnummer festhalten.
- Tatsächliche Temperatur mit geeignetem Thermometer messen; nicht nur auf die Anzeige am Heizkörper oder der Regelung vertrauen.
- Betroffene Räume, Nutzungen und besondere Risiken festhalten: zum Beispiel Kleinkinder, Förderräume, Erste-Hilfe-Raum, Sporthalle oder Räume mit Wasserleitungen.
- Den vorgesehenen technischen Bereitschaftsweg, Hausverwaltung, Schulträger oder Fachfirma informieren.
- Schulleitung unverzüglich informieren, damit Unterricht und Betreuung organisiert werden können.
- Bei Frostgefahr Wasser führende Bereiche besonders beobachten und nur nach örtlicher Regelung beziehungsweise durch Fachkundige absichern lassen.
- Keine improvisierten Gasheizer, Heizpilze oder ungeprüften Elektroheizgeräte einsetzen.
Was nicht beim Hausmeister hängen bleiben darf
Die technische Meldung und die Sicherung vor Ort gehören oft zum Arbeitsalltag. Die Entscheidung, ob ein Raum weiter genutzt werden kann, ob Unterricht verlegt wird oder ob Ersatzräume nötig sind, ist jedoch keine Einzelentscheidung des Hausmeisters.Auch ein mobiler Elektroheizer ist nicht automatisch eine sichere Lösung. Leistung, Stromkreis, Leitungswege, Brandschutz, Aufsicht und Prüfstatus müssen passen. Mehrere Geräte an Mehrfachsteckdosen können eine zusätzliche Gefahr schaffen. Solche Maßnahmen gehören mit dem Schulträger, der Elektrofachkraft oder dem Gebäudemanagement abgestimmt.
Praxisbeispiel
Am Montagmorgen sind drei Klassenräume nur noch 15 °C warm. Der Hausmeister misst nach, notiert Räume und Uhrzeit und stellt fest, dass die Heizungsregelung eine Störung anzeigt. Er meldet dies über den festgelegten Notfallweg an den Schulträger und informiert die Schulleitung. Diese organisiert mit dem Schulträger Ersatzräume und informiert die betroffenen Klassen. Die Fachfirma übernimmt Diagnose und Reparatur. So bleiben Technik, Organisation und Verantwortung sauber getrennt.Praktische Checkliste für die Schule
- Sind Heizungsstörung und Temperatur dokumentiert?
- Sind Schulleitung und Schulträger informiert?
- Gibt es einen hinterlegten Notdienst für Heizung, Gebäudeleittechnik und Elektro?
- Sind besonders kritische Räume bekannt?
- Ist geregelt, wer Eltern, OGS, Vereine und Reinigung informiert?
- Gibt es keine improvisierten Wärmequellen oder überlasteten Steckdosen?
- Wurde die Wiederinbetriebnahme nach der Reparatur nachvollziehbar festgehalten?
Fazit
Bei Heizungsausfall zählt ein ruhiger, dokumentierter Ablauf. Hausmeister und technische Assistenz sind wichtige erste Ansprechpartner, aber nicht allein verantwortlich für Unterrichtsentscheidungen oder Fachreparaturen. Klare Meldewege sparen Zeit und vermeiden Streit, wenn es draußen kalt wird.Wie ist das bei euch geregelt: Gibt es einen schriftlichen Ablaufplan für Heizungsausfall und kalte Klassenräume?
Quellen
- Bundesministerium der Justiz: Arbeitsstättenverordnung, Anhang 3.5 und 3.6, abgerufen am 18.11.2026.
- BAuA: ASR A3.5 Raumtemperatur, Ausgabe Juni 2010, zuletzt geändert März 2022, abgerufen am 18.11.2026.
- DGUV: DGUV Regel 102-601 „Branche Schule“, Ausgabe August 2019, abgerufen am 18.11.2026.
- Ministerium für Kultus Baden-Württemberg: FAQ Energieversorgung an Schulen und Kitas, abgerufen am 18.11.2026.