Hallo zusammen,
wer hat im Zuge einer Moderniesierung der Heizungssteuerung Probleme mit der EMV (Elektro Magnetische Verträglichkeit) und was wurde dagegen gemacht?
In unseren Gebäuden wurde die "alte" Analoge Anglage, für die es leider keine Ersatzteile mehr gibt, gegen eine neue DDC-Anlage getauscht.
Die Fühlerleitungen sind, wie es halt mal so war, nur NYM-Leitungen und diese zeigen jetzt lauter falsche Werte an. Als Beispiel Raumisttemp. 20 Grad und am PC werden 22 angezeigt, es kann auch mal umgekehrt sein. Bei der Einzelraumsteuerung hat man entweder dann immer zu kalte oder zu warme Räume. Ist keine Stromabnahme mehr vorhanden, Schulschluß, stimmt es wieder überein.
Bei uns wurde dann ein Gutachten erstellt, die komplette Elektrik auf ein 5 Leitersystem umgebaut - aber nichts half. Unsere "Fachleute" wissen nun keinen Rat mehr.
Nun werden meine und von anderen Fachleuten die Aussagen geprüft, ob es wirklich so gravierend ist - ihr lest richtig -
Grüsse
Manne
wer hat im Zuge einer Moderniesierung der Heizungssteuerung Probleme mit der EMV (Elektro Magnetische Verträglichkeit) und was wurde dagegen gemacht?
In unseren Gebäuden wurde die "alte" Analoge Anglage, für die es leider keine Ersatzteile mehr gibt, gegen eine neue DDC-Anlage getauscht.
Die Fühlerleitungen sind, wie es halt mal so war, nur NYM-Leitungen und diese zeigen jetzt lauter falsche Werte an. Als Beispiel Raumisttemp. 20 Grad und am PC werden 22 angezeigt, es kann auch mal umgekehrt sein. Bei der Einzelraumsteuerung hat man entweder dann immer zu kalte oder zu warme Räume. Ist keine Stromabnahme mehr vorhanden, Schulschluß, stimmt es wieder überein.
Bei uns wurde dann ein Gutachten erstellt, die komplette Elektrik auf ein 5 Leitersystem umgebaut - aber nichts half. Unsere "Fachleute" wissen nun keinen Rat mehr.
Nun werden meine und von anderen Fachleuten die Aussagen geprüft, ob es wirklich so gravierend ist - ihr lest richtig -
Grüsse
Manne