Brandmeldeanlagen

Jörg

Jörg
Hallo zusammen,

Bei der Untersuchung von einen uns Neu zugewiesenen Gebäude ist mal wieder aufgefallen das BMA / BMZ doch sehr vernachlässigt werden.

Zwei Beispiele direkt aus den Leben:

- Die Frist für den turnusmäßigen Wechsel der Akkumulatoren gemäß Vorgabe (z. B. maximal 4 Jahre VDS bzw. Herstellervorgabe) ist überschritten.
- Die Messwerte des Alarmschallpegels sind dem Sachverständigen zur Bewertung vorzulegen
- Die eingesetzten Melder sind mehr als 8 Jahre alt und sind nach DIN 14675-1 auszutauschen oder müssen einer Werksprüfung und -Instandsetzung unterzogen werden

Das sind leider immer wieder Sachen die bei Alt Anlagen vorkommen, sicherlich gibt es auch hier VIELE andere Probleme die Fehlende Kennzeichnungen der Melder, falsche Laufkarten etc.
Als Techniker habe ich die ersten Fehler recht schnell gefunden - jedoch eine Überprüfung durch den TÜV veranlasst.... ja was passiert dann ein 39 Seiten Bericht, mit Fristen und Meldung an das Bauordnungsamt.
JA Arbeit Pur aber danach ist man SAVE!!

Die Arbeit löhnt sich .... Passt auf Euch und die "anvertrauten" Personen in der Schule auf!
 
.... Passt auf Euch und die "anvertrauten" Personen in der Schule auf!
Verantwortlich ist ja der Betreiber und die Schulleitung als Gesamtverantwortliche.
Das ist ja wie die SNA, RLT usw eine prüfpflichtige und überwachungspflichtige Anlage..da sollte der Betreiber Wartungsverträge abgeschlossen haben, alle 4 Jahre eine Sachverständigenüberprüfung und eine Firma mit der Instandhaltung beauftragen.
Wir als SHM können nur Melden
Melden macht frei. Und es gibt 2 AG. Bei einem wird sofort reagiert, bei dem anderen gar nicht
 
Das selbe Leid kann ich auch klagen.

Seitdem ich an meiner Schule tätig bin, prädige ich immer wieder gebetsmühlenartig das die BMA veraltet ist, die Akkumulatoren schon aufgequollen sind und getauscht werden müßen. Die Software veraltet ist und ALLE Melder getauscht oder gewartet werden müßen. Die entsprechenden Protokolle werden (regelmäßig) an den zuständigen TM weitergeleitet... Wie @nordlicht schon schrieb - Melden macht frei. So handhabe ich es auch.
 
Das selbe Leid kann ich auch klagen.

Seitdem ich an meiner Schule tätig bin, prädige ich immer wieder gebetsmühlenartig das die BMA veraltet ist, die Akkumulatoren schon aufgequollen sind und getauscht werden müßen. Die Software veraltet ist und ALLE Melder getauscht oder gewartet werden müßen. Die entsprechenden Protokolle werden (regelmäßig) an den zuständigen TM weitergeleitet... Wie nordlicht schon schrieb - Melden macht frei. So handhabe ich es auch.
JA leider ist so "ein Zustand" oft bei den Betreibern so, natürlich kostet sowas viel Geld einen Anlage Instand zuhalten. Solang nix passiert ist alles OK, wenn was passiert gibt es oft keinen Versicherungsschutz, kann man nur hoffen das alle Personen immer rechtzeitig die Gebäude verlassen können.

Die Regelwerke und nicht zuletzt die Herstellervorgaben geben GANZ KLAR vor wie eine Wartung und Instandsetzung etc. erfolgen muss. Oftmals ein Trauerspiel ....
 